消声室是什么?
	消声室是声学实验室,构建消声室的目的是为了获得自由场,在自由场空间里,我们近似认为没有声反射,声音全部被吸收(吸声器件吸声吸数大于99%)。
	本底噪声
	消声室用作声学实验室,有一定的本底噪声要求,可参考ISO 3745(GB 6882),所以,消声室本底噪声的确定,应以被测声源的声级确定,如果被测声源声级足够大,可适当放低本底噪声的要求
	很多情况下,消声室的本底噪声要求要控制在20dB(A)以下,如何构建?需要高隔声的维护构造:构建双层浮筑隔声套房,顾名思义,双层隔声即内外隔声套房,浮筑就是把内套房与外界没有任何刚性连接,切断固体声的传播途径。
	那么是不是本底噪声要求要控制在20Db(A)以下就一定要这么做,这么就能保证做到么?这个问题老有意思了。
	低频截止频率
	消声室低频截止频率的给出,最好能结合噪声源频谱分析,看低频频谱如何,不过经常做的是在100Hz左右,汽车测试估计在63—85Hz左右,不过现在做到50Hz的消声室不多见,所以建议作为政府出标书的您,不要写成低频截止频率20Hz之类的。
	低频截止频率与什么有关? 只有尖劈深度(尖劈长度+后空腔深度)有关,参考公式:L=C/4/f;
	为什么叫参考公式?因为不一定要严格按照公式执行,比如平头尖劈了,比如隔声构造内表面本身就是低频共振板了,甚至最近有些人才发明的什么低频吸声板,都不一定严格控制。但是作为常见的尖劈吸声体,与该公式不可相差很大。
	有些人才发明的低频吸声体,号称自己的吸声板不到半米厚就能做到63Hz甚至50Hz,你信么?  反正我信! 因为任何一个房间都有自由场空间,就是咱们的办公室也有,只不过该空间很小,小到有你拳头那么大就不错了,所以低频吸声提肯定比你办公室墙面吸声狠吧。所以平板吸声体是省出了三维空间,而牺牲了“声学空间”。当然现在砖家发面的吸声体内部构造很牛叉,吸声效果,尤其在低频,是相当不错的。
	消声室吸声体一般是尖劈,尖劈呢又分为常见的玻璃棉尖劈,而最近又出现了金属尖劈,金属尖劈的声学特性和玻璃棉尖劈差不多,但是他有很多优点。坚固美观易清洁防火等等,
	
		
			
				
					| 
						 尖劈性能  | 
					
						 玻璃棉  | 
					
						 发泡塑胶  | 
					
						 CA金属尖劈  | 
				
					| 
						 声学性能  | 
					
						 好  | 
					
						 不稳定  | 
					
						 好  | 
				
					| 
						 防火性能  | 
					
						 一般  | 
					
						 需特殊阻燃处理  | 
					
						 极好  | 
				
					| 
						 结构强度、抗冲击性  | 
					
						 欠缺  | 
					
						 欠缺  | 
					
						 极好  | 
				
					| 
						 经济型  | 
					
						 较好  | 
					
						 较好  | 
					
						 极好  | 
				
					| 
						 颜色选择灵活性  | 
					
						 欠缺  | 
					
						 一般  | 
					
						 极好  | 
				
					| 
						 清洁及维护  | 
					
						 难  | 
					
						 难  | 
					
						 易  | 
				
					| 
						 寿命  | 
					
						 10年  | 
					
						 5年  | 
					
						 20年以上  | 
				
					| 
						 防尘性能  | 
					
						 差  | 
					
						 差  | 
					
						 好  | 
				
					| 
						 防油、防烟性能  | 
					
						 差  | 
					
						 差  | 
					
						 好  | 
 
	消声室尺寸
	这个是最常遇到的问题,就是我这个消声室定住是干什么用的,怎么用了,那我应该造多大才够用?在一个回复中解答过该问题,个人总结主要影响因素有3个:自由场空间尺寸;低频截止频率;隔声构造。
	了解了以上问题基本可以自己做消声室了。
	[此贴子已经被作者于2011-06-03 12:59:00编辑过]